Benachrichtigungen
Alles löschen

FBH nachträglich in Altbau-Hybrid einbauen – ab welchem Schritt?

6 Beiträge
6 Benutzer
2 Reactions
15 Ansichten
Markus B.
Beiträge: 9
(@markus_1989)
Active Member
Beigetreten: Vor 4 Wochen

Das kommt auf deine Heizlasten an. Wenn du mit 2 Räumen startest, brauchst du erst mal nur eine grobe Berechnung für diese zwei Flächen – nicht für die ganze Wohnung. Deine WP sollte dann auf die reduzierten Lasten ausgelegt werden, sonst fährst du mit der neuen FBH weiterhin zu hohe Temperaturen.

Ich würde dir empfehlen: Nachrechnen, ob deine 8-kW-Luft-WP (schätze ich mal) noch Sinn macht oder ob du auf 5–6 kW runterfahren kannst. Das spart dir nachher 15–20% Stromkosten im Hybrid-Betrieb, weil die WP häufiger läuft, statt dass die Gastherme zugeschaltet wird.

Zur Steuerung: Du brauchst eine digitale Schnittstelle zwischen den Heizkreisteilen. Wenn kein Ventil für FBH öffnet, bleibt die Vorlauftemperatur niedrig und die WP läuft effizienter.


Antwort
Seite 2 / 2
Teilen: