Hallo zusammen,
ich beschäftige mich gerade mit einem interessanten Fall: Ein Bekannter von mir hat ein Bestandsgebäude aus den 1950er Jahren, praktisch ohne Wärmedämmung. Nun möchte er eine Luft-Wasser-Wärmepumpe einbauen lassen, ohne vorher größere Sanierungsmaßnahmen zu durchzuführen.
Mich interessiert weniger die theoretische JAZ-Diskussion – die kenne ich – sondern eher: Welche Fehlerquellen und Diagnosepunkte sollte man bei der Planung nicht übersehen? Worauf sollte der Installateur bei der Heizlastberechnung achten, um später nicht mit zu hohen Vorlauftemperaturen und entsprechenden Fehleranzeigen kämpfen zu müssen?
Ich habe schon einige Fehlercodes dokumentiert, die genau auf unzureichend berechnete Systeme hindeuten (insbesondere Hochdruckwächter-Auslösungen bei unnötig hohen Vorlauftemperaturen). Gibt es hier erfahrene Nutzer, die ähnliche Projekte begleitet haben und wissen, worauf man bei der initialen Dimensionierung besonders achten muss?
Danke für eure Rückmeldungen!