Welcher Leitungsquerschnitt für 12kW Inverter-Wärmepumpe?

5 Beiträge
5 Benutzer
0 Reactions
8 Ansichten
T.Weber
Beiträge: 14
Themenstarter
Translate
Englisch
Spanish
Französisch
Deutsch
Italian
Portuguese
Russian
Chinesisch
Japanese
Korean
Arabisch
Hindi
Niederländisch
Polish
Turkish
Vietnamese
Thai
Swedish
Dänisch
Finnisch
Norwegian
Tschechisch
Hungarian
Romanian
Grau
Hebrew
Indonesian
Malay
Ukrainian
Bulgarisch
Kroatisch
Slovak
Slovenian
Serbian
Lithuanian
Latvian
Estnisch
(@t-weber)
Active Member
Beigetreten: Vor 1 Woche
[#41]

Hallo zusammen,

bin gerade dabei, für unser EFH eine neue Luft-Wasser-WP zu planen. Die Anlage soll 12kW Heizleistung haben (Inverter-Technik). Jetzt bin ich unsicher beim Leitungsquerschnitt vom Hausanschluss zur Außeneinheit.

Der Elektriker meint 6mm² würden reichen, aber ich hab gelesen dass bei Inverter-WP der Anlaufstrom deutlich höher sein kann. Die Leitung wird ca. 15m lang. Hausanschluss hat 3x25A Sicherung.

Wie sind eure Erfahrungen? Sollte ich lieber auf 10mm² gehen? Will nicht dass die Sicherung bei jedem Start rausfliegt, besonders jetzt im Sommer wenn die WP auch zum Kühlen läuft.

Vielen Dank für eure Hilfe!


4 Antworten
WolfgangH
Beiträge: 30
Translate
Englisch
Spanish
Französisch
Deutsch
Italian
Portuguese
Russian
Chinesisch
Japanese
Korean
Arabisch
Hindi
Niederländisch
Polish
Turkish
Vietnamese
Thai
Swedish
Dänisch
Finnisch
Norwegian
Tschechisch
Hungarian
Romanian
Grau
Hebrew
Indonesian
Malay
Ukrainian
Bulgarisch
Kroatisch
Slovak
Slovenian
Serbian
Lithuanian
Latvian
Estnisch
(@wolfgangh)
Eminent Member
Beigetreten: Vor 2 Wochen

Bei 12kW Inverter-WP und 15m Leitungslänge würde ich definitiv zu 10mm² raten. Der Anlaufstrom kann auch bei Inverter-Geräten kurzzeitig sehr hoch werden, besonders wenn der Kompressor nach einer Pause wieder anläuft. Mit 6mm² könntest du Probleme bekommen.

Außerdem solltest du den Spannungsabfall berücksichtigen. Bei 15m und höherer Last kann das schon kritisch werden. 10mm² gibt dir mehr Sicherheit und ist bei den heutigen Kupferpreisen auch nicht dramatisch teurer.

Wichtig ist auch eine separate Sicherung für die WP - nicht über den normalen Hausanschluss laufen lassen.


Antwort
Marco_88
Beiträge: 32
Translate
Englisch
Spanish
Französisch
Deutsch
Italian
Portuguese
Russian
Chinesisch
Japanese
Korean
Arabisch
Hindi
Niederländisch
Polish
Turkish
Vietnamese
Thai
Swedish
Dänisch
Finnisch
Norwegian
Tschechisch
Hungarian
Romanian
Grau
Hebrew
Indonesian
Malay
Ukrainian
Bulgarisch
Kroatisch
Slovak
Slovenian
Serbian
Lithuanian
Latvian
Estnisch
(@marco_88)
Eminent Member
Beigetreten: Vor 2 Wochen

Moin! Hab letztes Jahr ne ähnliche WP installiert (Inverter, 11kW). Elektriker wollte auch erst 6mm² - hab aber auf 10mm² bestanden und war gut so.

Bei nem Kumpel mit 6mm² springt die Sicherung gelegentlich raus, besonders wenn gleichzeitig andere Verbraucher laufen. Würd ich nicht riskieren.


Antwort
Mila28
Beiträge: 15
Translate
Englisch
Spanish
Französisch
Deutsch
Italian
Portuguese
Russian
Chinesisch
Japanese
Korean
Arabisch
Hindi
Niederländisch
Polish
Turkish
Vietnamese
Thai
Swedish
Dänisch
Finnisch
Norwegian
Tschechisch
Hungarian
Romanian
Grau
Hebrew
Indonesian
Malay
Ukrainian
Bulgarisch
Kroatisch
Slovak
Slovenian
Serbian
Lithuanian
Latvian
Estnisch
(@mila28)
Active Member
Beigetreten: Vor 1 Woche

Kann H.Mueller nur zustimmen. Wie ich schon im Kühlungs-Thread erwähnt hatte - gerade wenn die WP auch im Sommer für Kühlung läuft, ist eine ordentliche Verkabelung wichtig.

10mm² ist Standard und gibt dir Ruhe. Hab selbst ne 12kW Inverter und würde nie wieder was anderes nehmen.


Antwort
H.Mueller
Beiträge: 28
Translate
Englisch
Spanish
Französisch
Deutsch
Italian
Portuguese
Russian
Chinesisch
Japanese
Korean
Arabisch
Hindi
Niederländisch
Polish
Turkish
Vietnamese
Thai
Swedish
Dänisch
Finnisch
Norwegian
Tschechisch
Hungarian
Romanian
Grau
Hebrew
Indonesian
Malay
Ukrainian
Bulgarisch
Kroatisch
Slovak
Slovenian
Serbian
Lithuanian
Latvian
Estnisch
(@h-mueller)
Eminent Member
Beigetreten: Vor 2 Wochen

Aus fachlicher Sicht ist die Berechnung nach DIN VDE 0298 erforderlich. Bei 12kW nomineller Leistung und Berücksichtigung des Anlaufverhaltens sowie des zulässigen Spannungsabfalls von max. 3% über 15m Kabel ist 10mm² NYY-J die korrekte Dimensionierung.

6mm² würde nur bei sehr kurzen Leitungen (unter 10m) und optimalen Bedingungen ausreichen. Ihr Elektriker sollte das eigentlich wissen.

Zudem empfehle ich eine separate 25A-Sicherung nur für die Wärmepumpe.


Antwort