Hallo zusammen,
ich stehe gerade vor der Planung meiner Wärmepumpeninstallation und komme bei der Kabelfrage nicht weiter. Die Außeneinheit soll auf der Rückseite des Grundstücks aufgestellt werden, der Weg von der Hausverteilung bis dorthin beträgt nach meiner Messung ungefähr 15 Meter. Davon werden etwa 12 Meter als Erdkabel verlaufen müssen, der Rest geht durch den Keller und die Hauswand.
Die Wärmepumpe die wir uns anschauen hat eine Nennaufnahme von rund 5 kW, Drehstrom 400V. Mein Elektriker hat kurz gesagt '2,5 Quadrat reicht', aber ich hab' das Gefühl dass er das etwas flüchtig beurteilt hat, weil er beim Termin eigentlich wegen was anderem da war.
Jetzt hab ich in verschiedenen Quellen gelesen, dass manche Leute für solche Strecken 4mm² oder sogar 6mm² nehmen, auch wenn die Länge eigentlich kurz erscheint. Ist das bei 15 Metern wirklich nötig oder ist 2,5mm² tatsächlich ausreichend? Ich würde das Kabel gerne gleich richtig dimensionieren, weil ich nicht zweimal graben möchte.
Außerdem: Muss bei NYY-J für Erdverlegung irgendwas besonderes beachtet werden bezüglich Absicherung oder Verlegungstiefe? Den Graben machen wir diese Sommerferien, da sind sowieso alle Kinder aus dem Haus und wir können in Ruhe arbeiten.
Danke für eure Einschätzungen.
Bei 15 Metern und 5 kW Nennaufnahme ist der Spannungsabfall ehrlich gesagt kein Drama. Rein rechnerisch kommst du mit 2,5mm² NYY-J auf einen Spannungsabfall von deutlich unter 1%, das ist völlig unkritisch.
Dennoch würde ich persönlich mindestens 4mm² nehmen, und zwar aus einem anderen Grund: Wärmepumpen laufen jahrzehntelang, und die Anlaufströme beim Kompressorstart können kurzzeitig deutlich höher liegen als die Nennaufnahme – auch bei Inverter-Geräten nicht immer vernachlässigbar. Außerdem wirst du froh sein, wenn das Kabel thermisch etwas Reserve hat.
Zur Verlegung: NYY-J sollte mindestens 60 cm tief liegen, unter Fahrspuren oder befahrbaren Flächen eher 80 cm. Ein Warnband drüber ist Pflicht bzw. zumindest dringend empfohlen. Die Absicherung richtet sich nach dem Kabelquerschnitt und der Belastbarkeit – bei 4mm² NYY-J bist du mit einem 25A-Leitungsschutzschalter auf der sicheren Seite, je nachdem was der Hersteller vorschreibt.
Dein Elektriker hat nicht falsch gelegen, aber ich hab bei meinem eigenen Projekt gelernt: lieber einmal mehr Kupfer in den Graben als später bereuen. Hatte dazu auch schon was im Altbau-Thread geschrieben, wo es um ähnliche Grundsatzfragen ging.