Benachrichtigungen
Alles löschen

Hybrid-Umschaltung bei Kälte: Welche Temperaturschwelle ist optimal?

2 Beiträge
2 Benutzer
5 Reactions
13 Ansichten
TechHybrid_78
Beiträge: 1
Themenstarter
(@techhybrid_78)
New Member
Beigetreten: Vor 4 Tagen
[#144]

Hallo zusammen!

Ich betreibe seit 3 Jahren eine Hybrid-Kombination aus Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gas-Brennwertkessel. Die automatische Umschaltung funktioniert grundsätzlich gut, aber ich frage mich, ob ich die Temperaturschwelle für den Wechsel optimal eingestellt habe.

Aktuell ist bei mir so programmiert: Unter -5°C springt der Gaskessel an, darüber läuft die WP. Aber ich beobachte, dass die Wärmepumpe auch bei -2 oder -3°C noch sehr effizient arbeitet, während bei -7°C der COP schon deutlich schlechter wird.

Jetzt im Sommer ist natürlich der perfekte Zeitpunkt, um die Steuerung zu optimieren, bevor der nächste Winter kommt. Welche Erfahrungen habt ihr mit euren Hybrid-Umschaltpunkten gemacht? Fahrt ihr mit festen Temperaturschwellen oder nutzt ihr gleitende Kennlinien?

Besonders interessiert mich: Bei welcher Außentemperatur ist der Break-Even-Point zwischen WP-Effizienz und Gas-Kosten bei euch erreicht? Und wie berücksichtigt ihr dabei die aktuellen Strom- und Gaspreise in der Steuerung?

Danke für eure Erfahrungen!


Schlagwörter für Thema
1 Antwort
Heinz W.
Beiträge: 21
(@h-weber34)
Eminent Member
Beigetreten: Vor 2 Wochen

Nach 8 Jahren mit meiner Hybrid-Anlage kann ich dir aus Erfahrung sagen: -5°C ist tatsächlich zu konservativ eingestellt. Ich bin über die Jahre auf -8°C runtergegangen und fahre damit deutlich besser.

Der entscheidende Punkt ist nicht nur die Außentemperatur, sondern auch deine Vorlauftemperatur. Bei meinem Altbau brauche ich 55°C VL, da wird's für die WP ab -7/-8°C wirklich unwirtschaftlich. Wenn du niedrigere VL-Temperaturen hast, kannst du noch tiefer gehen.

Ich nutze mittlerweile eine gleitende Kennlinie, die auch die aktuellen Energiepreise berücksichtigt. Das lohnt sich richtig! Bei den aktuellen Gaspreisen liegt mein Break-Even so bei -9°C. Letzten Winter hab ich dadurch bestimmt 200€ gespart gegenüber der alten festen Schwelle.

Mein Tipp: Teste mal schrittweise -7°C als neue Schwelle und beobachte den COP. Die meisten WP schaffen das noch gut, und du wirst überrascht sein, wie selten wir überhaupt unter -7°C kommen.