Beiträge: 46
Themenstarter
(@klaus_1952)
Eminent Member
Beigetreten: Vor 5 Monaten
[#243]

Guten Tag zusammen,

ich bin gerade bei meiner Auswertung der Augustdaten auf etwas Besorgniserregendes gestoßen. Bei der routinemäßigen Überprüfung meiner Excel-Tabellen habe ich festgestellt, dass die Vorlauftemperatur irgendwann zwischen Ende Juli und Anfang August von 35 °C auf 42 °C hochgefahren worden ist – offenbar versehentlich bei einer Serviceanpassung.

Die Folgen sind deutlich messbar: Die JAZ für August beträgt nur noch 2,9 statt der üblichen 3,8–4,1, die ich in den Vorjahren hatte. Der Stromverbrauch ist um etwa 28 % gestiegen, während die Heizleistung unverändert blieb (logisch, bei 42 °C Vorlauf braucht die Wärmepumpe deutlich mehr Arbeit für dieselbe Wärmemenge).

Meine Fragen:
1. Wie lange sollte ich diese höhere Temperatur belassen, um die Auswirkungen vollständig dokumentieren zu können – oder sollte ich sofort korrigieren?
2. Welche langfristigen Schäden kann eine dauerhafte Fehleinstellung dieser Art anrichten? Kompressor, Verdichter, Kältekreislauf?
3. Gibt es eine Formel oder ein Modell, mit dem ich abschätzen kann, wie viel Effizienz ich pro 1 °C Vorlaufüberschuss verliere?

Danke für eure Erfahrungen!


1 Antwort
Marcus W.
Beiträge: 0
(@marcus42)
New Member
Beigetreten: Vor 2 Monaten

Klaus, das ist eine gute Beobachtung und wichtig, dass du das so präzise dokumentierst. Zur ersten Frage: Ich würde sofort korrigieren, keine lange Messreihe bei falscher Einstellung anlegen – der wirtschaftliche Schaden ist real, und längere Hochtemperaturbetrieb erhöht mechanische Belastung und Verschleiß.

Zum technischen Hintergrund: Jedes Kelvin Vorlaufüberschuss kostet etwa 3–5 % COP-Punkt, je nach Außentemperatur und Wärmequelle. Bei dir: 7 K Unterschied × ~4 % = gut 28 %, passt perfekt zu deinen Messwerten.

Langzeitschäden: Der Verdichter läuft heißer, Kältemittelöl degradiert schneller, Dichtungen werden belastet. Bei kurzfristigem Fehler (wenige Wochen) keine Dauerschäden zu erwarten. Aber jeder Monat zählt. Stell es zurück auf 35 °C und dokumentier die Erholung – das ist aussagekräftiger als jede theoretische Berechnung.

Ich hab da gute Erfahrungen gemacht, mehrere Angebote parallel einzuholen und nicht nur auf den Preis zu achten. Wichtig ist auch, wie die Installateure die Vor-Ort-Beratung machen und ob sie deine Heizlast korrekt berechnen. Meine Empfehlung: Nimm dir Zeit für den Vergleich, die Unterschiede sind teilweise erheblich. Angebot vergleichen für Wärmepumpen