Hallo zusammen,

ich beobachte seit Jahren, wie Neubau-Wärmepumpen in der Praxis oft mit niedrigeren JAZ-Werten arbeiten, als die Energieberater vorrechnen. Bei meiner Hybrid-Installation im Altbau schaffe ich mit Gas-Unterstützung stabile 3,2er JAZ durchs Jahr – aber im Neubau lese ich oft von 3,0 bis 3,5, obwohl dort doch die Rahmenbedingungen deutlich besser sein sollten (niedrigere Vorlauftemperaturen, bessere Dämmung, Fußbodenheizung).

Mich interessiert: Wo liegt der Haken? Ist es die zu optimistische Heizlastberechnung? Regelfehler bei der Inbetriebnahme? Oder sind die Verbrauchsmessungen im Neubau einfach zu kurz, um realistische Jahreswerte zu zeigen?

Habt ihr Erfahrung mit echten Messdaten aus Neubau-Projekten – nicht aus den Datenblättern der Hersteller, sondern aus der Praxis nach der ersten kompletten Heizperiode? Mich würde auch interessieren, ob die Effizienz nach dem ersten Jahr noch sinkt oder sich stabilisiert.

Danke für eure Einsichten!


1 Antwort
R.Hofmann
Beiträge: 37
(@r-hofmann)
Trusted Member
Beigetreten: Vor 4 Monaten

Heinz, das ist eine sehr gute Beobachtung. Aus meinen Erfahrungen mit Heizlastberechnungen und den anschließenden Praxismessungen muss ich sagen: Der optimistische Theorie-COP schrumpft oft um 10–15 % in der Realität. Die Gründe sind vielfältig – schlechte Regelabstimmung nach der Inbetriebnahme ist einer der größten Faktoren. Viele Installateure stellen die WP auf Standardparameter und kümmern sich nicht um echte Optimierung des Bivalenzpunkts oder der Vorlauftemperaturen. Hinzu kommt: Im Neubau wird oft zu hoch dimensioniert, weil die Heizlast mit pauschalen Zuschlägen berechnet wird. Eine überdimensionierte Anlage lädt den Pufferspeicher schneller auf und taktet mehr, was die JAZ senkt. Nach meinen Messungen stabilisiert sich die JAZ ab dem zweiten Winter – im ersten Winter sind die Werte oft noch schlechter, weil die Gebäudehülle noch nicht vollständig ausgetrocknet ist.