Hallo zusammen,
Ich plane gerade die Installation einer Wasser/Wasser-Wärmepumpe mit Gaskessel-Backup für mein Haus und bin bei der Dimensionierung angelangt. Nach 15 Jahren bin ich wieder aktiv im Thema Haustechnik und muss mir hier vieles neu erarbeiten.
Mein Verständnis: Der Bivalenzpunkt ist die Außentemperatur, ab der es wirtschaftlicher wird, den Gaskessel zuzuschalten statt die WP weiterlaufen zu lassen. Ich möchte diesen Punkt gerne selbst berechnen, um die Steuerung meiner Hybrid-Anlage optimal einzustellen.
Meine Eckdaten:
- Wohnfläche ca. 180 m²
- Berechnete Heizlast: ~12 kW
- Geplant: Vorlauftemperatur 45°C (Fußbodenheizung)
- Brunnenanlage wird derzeit geplant
Welche Daten benötige ich konkret für die Berechnung? Strompreis vs. Gaspreis einrechnen? Wie wirkt sich die Brunnentemperatur aus? Und: Gibt es eine Formel, die auch für Laien nachvollziehbar ist?
Danke für sachliche Hinweise!
Hi Matthias,
da bin ich ja nicht der Einzige, der nach Jahren zurückkommt – ich stehe auch grad vor der gleichen Herausforderung mit meiner Wasser-Wasser-WP und Fußbodenheizung. Zum Bivalenzpunkt kann ich dir sagen: Du brauchst im Prinzip nur die Jahresarbeitszahl (JAZ) deiner WP, die Stromkosten und die Gaskosten. Die Formel ist eigentlich simpel:
Bivalenzpunkt liegt da, wo die Kosten pro kWh Wärme gleich sind. Sprich: (Strompreis / JAZ) = Gaspreis.
Bei 12 kW Heizlast und 45°C Vorlauf sollte deine WP im milden Herbst noch ne JAZ von 4-5 fahren. Im Dezember/Januar wird's kritisch – da fällt die JAZ auf 2,5-3, weil die Brunnenwärme "teurer" wird zu fördern.
Meine Brunnenanlage liefert ca. 10-12°C – damit fahre ich den Bivalenzpunkt bei etwa -5°C. Schau mal in den anderen Thread, da haben wir was zu Brunnenbohrungen diskutiert: Wasser-Wasser-WP: Brunnenanlage dimensionieren – Tipps gesucht
Wichtig: Die genaue Brunnentemperatur ist entscheidend!