Hi zusammen,
mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass unsere WP (Ochsner GMLW 14 Plus, 3 Jahre alt) auch nachts regelmäßig anspringt. Das war mir früher nie so bewusst, aber durch die warmen Nächte schlafe ich bei offenem Fenster und höre das jetzt deutlich.
Der Verdichter läuft dann immer nur ganz kurz an - vielleicht 2-3 Minuten - und schaltet wieder ab. Das passiert ca. alle 3 Stunden, auch wenn wir gar kein Warmwasser verbrauchen (Speicher ist voll) und die Heizung ist eh aus.
Ist das normal? Ich dachte immer, die WP sollte nachts komplett ruhen wenn kein Bedarf da ist. Oder hängt das mit dem Frostschutz zusammen, obwohl wir ja Sommer haben? Die Außentemperaturen liegen aktuell zwischen 15-20°C nachts.
Hab auch mal auf die Anlage geschaut - keine Fehlermeldungen oder so. Aber das ständige An- und Abschalten macht mich schon etwas nervös. Besonders weil wir im Juli in Urlaub fahren und die Anlage 3 Wochen allein laufen muss.
Kennt jemand das Problem? Ist das ein Zeichen dass was nicht stimmt oder völlig normal?
Kann WP_Optimizer84 nur zustimmen. Nach 30 Jahren Erfahrung mit Wärmepumpen ist das Verhalten völlig normal.
Die Ochsner GMLW hat eine sehr gute Regelung. Was Sie hören ist wahrscheinlich die Nachladung des Warmwasserspeichers aufgrund von Speicherverlusten. Auch bei 'vollem' Speicher sinkt die Temperatur langsam ab und bei Unterschreitung der Hysterese (meist 3-5K) springt die WP kurz an.
Bei sommerlichen Temperaturen ist das Takten sogar noch ausgeprägter, weil der Wärmebedarf sehr gering ist. Die WP kann nicht 'weniger' als ihre Mindestleistung fahren, daher die kurzen Laufzeiten.
Machen Sie sich keine Sorgen wegen des Urlaubs - moderne Anlagen sind für längere Abwesenheit ausgelegt.
Das klingt für mich nach der normalen Zirkulationspumpe oder einem kleinen Warmwasserbedarf. Auch bei vollem Speicher gibt es immer minimale Wärmeverluste die ausgeglichen werden müssen.
Bei meiner Anlage hab ich ähnliches beobachtet - alle paar Stunden kurz anspringen ist völlig normal. Das ist kein Dauerlauf sondern nur Bedarfsdeckung. 2-3 Minuten Runtime ist auch ein gutes Zeichen, bedeutet der Verdichter arbeitet effizient.
Für den Urlaub würde ich mir keine Sorgen machen. Bei meinem letzten Thread zur Bypass-Einstellung kam auch raus dass kurze Taktungen in Schwachlastzeiten normal sind.