Hallo zusammen,
ich plane derzeit die Neuinstallation einer Luft-Wärmepumpe in meinem sanierten Einfamilienhaus mit flächiger Fußbodenheizung. Bei der Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 ermittle ich für die gesamte Liegenschaft eine Heizlast von etwa 8 kW. Das ist deutlich niedriger als bei konventionellen Systemen mit Radiatorenheizung – typisch für gut gedämmte Altbauten.
Meine zentrale Frage betrifft die hydraulische Auslegung: Die FBH benötigt Vor-/Rücklauftemperaturen von ca. 35/28°C, was bedeutet, dass die WP bei diesen sehr niedrigen Temperaturniveaus arbeitet. Der resultierende Volumenstrom ist entsprechend gering – meine UVP-Berechnung ergibt nur ca. 0,3 bis 0,4 m³/h.
Wie dimensioniere ich die Pumpenanlage und den Pufferspeicher sinnvoll bei solch niedrigen Volumenströmen? Macht ein Puffer überhaupt Sinn, wenn die WP ohnehin schon sehr lange in Teillast arbeitet? Und wie stelle ich sicher, dass die Umwälzpumpe zuverlässig arbeitet, ohne zu drosseln?
Ich freue mich auf fachliche Hinweise zur optimalen Hydraulik-Konfiguration.
Viele Grüße,
Werner
Hallo Werner,
da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Bei so niedrigen Volumenströmen wird die Sache tatsächlich knifflig. Meine Erfahrung: Eine hochwertige elektronisch geregelte Pumpe (Grundfos ALPHA3 oder ähnlich) ist absolut notwendig – die arbeitet auch bei 0,3 bis 0,4 m³/h zuverlässig und stellt sich selbst auf den notwendigen Druck ein.
Zum Puffer: Bei deiner Konstellation mit großer FBH-Fläche und geringer Last bin ich skeptisch. Der Puffer würde hauptsächlich Hydraulikträgheit bringen, ohne echte Sperrzeiten-Überbrückung zu leisten. Das Geld könnte in eine bessere WP-Steuerung mit intelligentem Schichtladen fließen.
Die 35/28°C sind optimal – halte die konsequent über ein gutes Mischventil ein und nutze eine Außentemperatur-Führung in der Regelung. Dann arbeitet deine WP bereits sehr effizient.
Ein Messwert: Nach der Inbetriebnahme solltest du die tatsächlichen Temperaturdifferenzen im Heizkreis kontrollieren – oft liegt die reale ΔT bei nur 5–6 K, dann kann der Volumenstrom etwas höher ausfallen als berechnet.
Grüße