JAZ unter 3 im ersten Betriebsjahr - wo liegt das Problem?

3 Beiträge
3 Benutzer
0 Reactions
101 Ansichten
Maximilian B.
Beiträge: 11
Themenstarter
(@waermepumpemax)
Active Member
Beigetreten: Vor 4 Monaten
[#140]

Hallo zusammen,

ich plane gerade die Installation einer Luft-Wasser-Wärmepumpe in meinem Einfamilienhaus und beschäftige mich intensiv mit den Effizienzwerten. Bei meinen Recherchen zur BAFA-Förderung bin ich immer wieder auf Jahresarbeitszahlen von 3,5 bis 4,5 gestoßen – das ist ja auch die Grundlage für die aktuellen Zuschüsse.

Aber jetzt lese ich vermehrt von Anlagen, die im ersten Jahr nur JAZ-Werte zwischen 2,5 und 3,0 erreichen. Das beunruhigt mich ehrlich gesagt: Wenn die JAZ von Anfang an schlecht ist, kann ich ja nicht davon ausgehen, dass sich das später noch groß verbessert.

Meine Fragen:
1. Was sind die häufigsten Ursachen, wenn eine neue Anlage direkt eine niedrige JAZ hat?
2. Kann man das noch korrigieren oder ist das bereits ein Planungsfehler?
3. Sollte ich das vor der Installation mit meinem Handwerker klären oder erst hinterher messen?

Vielleicht habt ihr praktische Erfahrungen gemacht – gerne auch mit konkreten Zahlen. Danke schonmal!

Maximilian B.


2 Antworten
Thomas W.
Beiträge: 14
(@t-weber94)
Active Member
Beigetreten: Vor 4 Monaten

Gute Frage, Maximilian. Aus meiner Erfahrung sind die häufigsten Gründe für niedrige JAZ im ersten Jahr Probleme bei der Heizlastberechnung und der Heizkurveneinstellung. Viele Installateure stellen die Vorlauftemperatur zu hoch ein – das kostet sofort 5-10% Effizienz.

Mein Tipp: Lass dich auf jeden Fall einen detaillierten Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 geben, bevor du unterschreibst. Und nach spätestens 4 Wochen sollte der Installateur die Heizkurve einmal nachjustieren. Das mache ich selbst auch noch nach 2-3 Monaten. Dann stabilisiert sich die JAZ normalerweise deutlich.

Hast du schon überlegt, ob eine PV-Anlage später dazukommt? Das ändert ja auch die Rechnung für dich – habe da einen älteren Thread zu: PV-Größe für Luft-WP: Wie rechne ich das richtig durch?


Antwort
AltbauSkepsis44
Beiträge: 52
(@altbauskepsis44)
Trusted Member
Beigetreten: Vor 5 Monaten

Hier muss ich ehrlich sein: Eine JAZ unter 3 ist auch im ersten Jahr ein Warnsignal, vor allem bei modernen Inverter-Geräten. Wenn dein Altbau ungedämmt ist und du mit hohen Vorlauftemperaturen (über 50°C) fahren musst, ist das realistisch – da sollte man aber vorher transparent darüber sprechen.

Mein kritischer Punkt: Viele Installateure rechnen theoretische JAZ vor, die in der Praxis einfach nicht zu halten sind. Du solltest vertraglich klar haben, was möglich ist und was nicht. Sonst kaufst du eine Maschine, die höhere Stromkosten hat als deine alte Ölheizung.


Antwort