Forum

Benachrichtigungen
Alles löschen

Regelungsfeinheiten im August: Wie spart ihr konkret Strom?

2 Beiträge
2 Benutzer
0 Reactions
48 Ansichten
Bernd M.
Beiträge: 0
Themenstarter
(@bernd47)
New Member
Beigetreten: Vor 2 Monaten
[#180]

Moin zusammen,

ich bin jetzt seit drei Jahren mit meiner Wärmepumpe unterwegs und freue mich immer noch drüber. Aber ehrlich gesagt frage ich mich, ob ich da nicht noch mehr rausholen könnte bei der Effizienz. Im Sommer läuft die Anlage ja quasi im Teillastbetrieb, und da kriege ich immer wieder unterschiedliche Tipps.

Manche sagen, die Vorlauftemperatur im August noch weiter runterfahren lohnt sich. Andere meinen, das bringt nix, weil Warmwasser ja trotzdem voll hochgeheizt werden muss. Ein paar sind auch mit der Nachtabsenkung aggressiver unterwegs und berichten von Einsparungen.

Ich möchte das mal systematisch durchdenken: Welche Einstellungen habt ihr konkret verändert, um eure JAZ zu verbessern, ohne dabei in die Komfortfalle zu tappen? Und wie messt ihr hinterher, ob es wirklich was gebracht hat?

Für Neueinsteiger könnte ich dann ja auch ein paar praktische Kniffe zusammenfassen – soweit ich das selbst verifiziert hab.


1 Antwort
Dirk H.
Beiträge: 10
(@thermodirk_1988)
Active Member
Beigetreten: Vor 3 Monaten

Gute Frage, Bernd. Bei Warmwasser siehst du tatsächlich den größten Hebel. Ich fahre meine Brauchwasserwärmepumpe im Sommer mit reduzierter Solltemperatur von 45°C statt 55°C – das senkt den COP-Verlust deutlich, und mit Zirkulationskühlung lassen sich die Leitungen warm halten ohne ständiges Nachheizen. Hast du eine separate BWP oder hängst du am Speicher der Monoblock?


Antwort
Teilen: