Hallo zusammen,

ich plane gerade meine Hybrid-Wärmepumpe und bin mir unsicher bei der Warmwasserbereitung. Ich habe gelesen, dass man die Speichergröße und die Ladestrategie im Sommer ganz anders fahren sollte als im Winter – aber wie genau?

Meine Frage: Wenn ich im August die Heizung kaum brauche, macht es Sinn, den Speicher trotzdem regelmäßig auf 60°C zu laden? Oder sollte ich da auf eine niedrigere Temperatur gehen, um Strom zu sparen? Und wie viel Litern Speicher sind für ein Einfamilienhaus (4 Personen) sinnvoll, wenn ich später auch mit PV kombinieren möchte?

Ich möchte das jetzt schon richtig planen, bevor ich mich auf konkrete Angebote festlege. Hat jemand praktische Erfahrung gemacht, wie sich das im Realbetrieb auswirkt?

Danke für eure Tipps!


1 Antwort
Markus W.
Beiträge: 1
(@wrmeprofis24)
New Member
Beigetreten: Vor 3 Monaten

Guten Tag Werner,

da antworte ich gerne aus meinen 5 Jahren Praxis mit der Hybrid-Anlage. Die Sache ist tatsächlich subtiler, als man denkt:

Im August würde ich die Warmwasser-Solltemperatur nicht einfach runterfahren. Grund: Legionellenschutz braucht regelmäßig 60°C, und das solltest du nicht opfern – auch nicht im Sommer. Was aber Sinn macht: Die *Häufigkeit* der Ladevorgänge reduzieren. Sprich, den Speicher größer auslegen (für 4 Personen mindestens 200–300 Liter), dann lädt die WP seltener, und die Standverluste fallen weniger ins Gewicht.

Für Einfamilienhäuser mit PV-Ambitionen würde ich 250 Liter empfehlen – das gibt dir die Flexibilität, Speicherladung auf PV-Spitzenlastzeiten zu verschieben. Smart-Zentrale vorausgesetzt.

Bei der Hybrid-WP kannst du im Sommer auch gezielt nur mit dem Gas-Teil für Warmwasser fahren, wenn die WP gerade nicht sinnvoll läuft – das spart unnötige Stromverbrauchsspitzen.