Hallo zusammen,
ich betreibe seit knapp zwei Jahren eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe und habe mich damit inzwischen recht intensiv auseinandergesetzt. Aktuell beobachte ich seit etwa drei Wochen, dass die Durchflussmenge am Förderbrunnen messbar zurückgegangen ist – von ursprünglich stabilen 2,8 m³/h auf teilweise unter 2,0 m³/h. Die WP läuft zwar noch, aber der COP hat sich spürbar verschlechtert, was ich über mein Monitoring-System gut nachvollziehen kann.
Bevor ich jetzt blindlings den Brunnenservice beauftrage (was ja schnell vierstellig werden kann), würde ich gerne systematisch die häufigsten Fehlerquellen eingrenzen. Als Ingenieur bin ich es gewohnt, strukturiert vorzugehen – aber bei Brunnenanlagen ist meine Erfahrung noch begrenzt.
Meine bisherige Checkliste:
- Förderpumpe auf Verschleiß prüfen (Kennlinie aufgenommen, sieht unauffällig aus)
- Filter/Sieb am Saugrohr gereinigt (minimale Ablagerungen, kaum Verbesserung)
- Druckmessung vor und nach der WP – kein auffälliger Unterschied
Was habe ich eventuell übersehen? Gibt es saisonale Einflüsse im Sommer, die den Grundwasserspiegel und damit den Volumenstrom beeinflussen? Oder sind typische Ablagerungsphänomene in der Jahreszeit eher selten? Ich würde auch interessieren, ob andere hier systematische Diagnoseverfahren kennen, die man selbst ohne Fachbetrieb durchführen kann.
Danke vorab!
Interessantes Thema, auch wenn ich selbst noch in der Planungsphase bin und keine direkte Erfahrung mit Brunnenproblemen habe. Trotzdem verfolge ich das hier aufmerksam, weil W/W bei mir auch eine Option sein könnte.
Was mich aber interessieren würde: Hast du eigentlich den Grundwasserspiegel selbst mal direkt gemessen? Im Sommer kann der tatsächlich merklich sinken, je nach Region und wie trocken das Frühjahr war. Das wäre für mich als ersten Schritt logisch bevor man tiefer einsteigt.
Und eine Frage die ich mir stelle – gibt es bei W/W-Anlagen eigentlich so etwas wie eine Art "Soll-Kennlinie" für den Brunnen, die man mit dem Ist-Zustand vergleichen kann? Also sowas wie ein Pumpversuch-Protokoll von der Erstinstallation? Das würde ich als Ingenieur doch als Baseline-Dokument erwarten, aber ich weiß nicht ob das in der Praxis immer gemacht wird.
Bin gespannt was die erfahreneren Leute hier noch beisteuern.